主题:求教:电力变压器的选择
点击:591 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
tdl887271
现设备总功率为1142KW,需求系数为0.7,能选用800KVA的干式变压器吗?
13-06-14 15:06
1楼
编辑
引用
管理
hfutjufeng
可以,是分散系数吧 ,再说了 干式的过载能力很强
13-06-28 14:00
2楼
编辑
引用
管理
爱你在背后
800KVA*0.7*1.732就是这台变压器最大电流值··你在换算下就可以了
13-07-06 14:22
3楼
编辑
引用
管理
292734272
散热问题要解决
13-07-20 21:15
4楼
编辑
引用
管理
qinhya
理论上完全可以,但从实际出发,建议还是选择大点的,毕竟以后加设备的机会很多!
13-07-21 10:03