主题:做个plc控制柜,怎样选择防雷模块
点击:2437 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
wssmzh123
防雷模块有什么讲究,要怎么选择
16-01-01 18:22
1楼
编辑
引用
管理
mjinbao
是指供电电源方面,还是其他。
16-01-09 19:27
2楼
编辑
引用
管理
wssmzh123
做一个机柜,要把它安装在较高的平台上,防止被雷击,所以在电源进来的地方加一个防雷模块。请问你有没有这方面的使用经验,可以分享一下
16-01-09 20:50
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
没有具体的资料。
应当装常规的电涌保护器就可以了;但若作为防雷的电涌保护器,需选择在省一级气象部门备案的产品。
机柜本身,如果需要的话,应当也需作防雷接地。
16-01-09 20:58
4楼
编辑
引用
管理
pynj
柜子要防止直击雷,所以要放在避雷针保护范围之内;要防止电源雷电感应,在电源总开关处装防雷模块,市场上很多的,导轨安装并在开关旁,注意选正规厂家的;另外,接地要做好;最好用屏蔽线,穿管用钢管。
16-03-11 14:55
5楼
编辑
引用
管理
869765604
路过,点赞
16-03-14 10:26
6楼
编辑
引用
管理
红旗0987
学习了
16-11-26 10:33